空调开机启动一会儿自动关机 ?

空调开机启动一会儿自动关机 ?

空调开机启动一会儿自动关机 ? 判断为以下几种情况: 一、空调电控部分线路老化,焊接点虚焊。 二、空调传感器异常,造成CPU芯片信号反馈异常 三、空调风速检测异常或者霍尔元件损坏 四、空调电脑板信息处理异常 重庆科龙售后维修点...
空调漏水有以下几种原因:

空调漏水有以下几种原因:

空调漏水有以下几种原因: 1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。 解决方法: 2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高; 解决方法: 重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。 3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水...
                  为什么空调在关机后还会发出“卡、卡”的声音

为什么空调在关机后还会发出“卡、卡”的声音

为什么空调在关机后还会发出卡、卡的声音? 此现象不仅是在关机后有,运行时也有可能有,主要为塑料件热胀冷缩导致的。 重庆科龙售后维修电话...
压缩机起动与停止频繁

压缩机起动与停止频繁

故障原因1:室温控制值设置不当 排除方法:适当增大室内控制温度与原室温之间的差值 故障原因2:环境温度过高 排除方法:改善工作环境,如设置遮栅,避免阳光直晒,将空调器安装在通风良好的环境等 故障原因3:冷凝器太脏 排除方法:清洗冷凝器,去除冷凝器外表面...
风机不能运行

风机不能运行

故障原因1:主控开关接触不良 排除方法:用万用表测量主控开关触点电阻,电阻太大或为零时,应作修复或更换处理 故障原因2:风扇电机线圈损坏 排除方法:用万用表检查,更换相同规格、相同转速的风扇电机 故障原因3:风机的电机与风叶间紧定螺钉松脱 排除方法:将紧...
科龙空调显示e2是什么问题?

科龙空调显示e2是什么问题?

科龙空调显示e2是什么问题? 故障案例:一台分体柜机空调,型号为KFR-50LW,开机后几分钟就停机了,面板上显示代码E2,再按开关键也无效果了,只能拔掉电源后再开机工作了十多分钟后又停机了,故障依旧,是什么坏了,该怎么办? 故障分析:根据空调故障大全可...